در یک موتور خانه گرمایشی، یک دستگاه دیگ آب گرم با سوخت مایع به ظرفیت 124000 کیلو کالری بر ساعت نصب شده است. اگر راندمان دیگ و مشعل آن در مجموع 80 درصد باشد، اگر دهانه ورودی هوا مستقیما به هوای خارج باز شوند، جهت تامین همه هوای احتراق دستگاه کدام مورد قابل استفاده است؟

پاسخ ( 1 )

    0
    1402-12-20T08:57:13+03:30

    لطفاً به طور خلاصه توضیح دهید که چرا احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

    گزارش
    لغو کردن

    دو دریچه هر یک با سطح آزاد 1000 سانتی متر مربع یکی نزدیک کف و دیگری نزدیک سقف موتورخانه